Forfatter:  Wildert [ 04 aug 2012, 19:39 ]
Titel:  To forskellige stik layout på alm. arbejdsrelæer?

Halløjsa.

Det er gået op for mig at der findes to forskellige stikbens-layouts for helt almindelige arbejdsrelæer.
... eller er der en forskel? Jeg har ikke lige kunnet gennemskue noget.

Men pis-irriterende er det da at man ikke lige kan være sikker på at det bare kan flyttes.

Eksempler fra Hella's hjemmeside:
Billede

Billede

Forfatter:  Runesm [ 04 aug 2012, 20:03 ]
Titel: 

86 og 85 kan byttes, og 30 og 87 kan byttes. Men jeg havde faktisk aldrig heller skænket det en tanke. Det skal man godt nok lige huske at tænke over

Forfatter:  HenrikGM [ 04 aug 2012, 23:07 ]
Titel: 

Ja, det er god humor. Der er to forskellige, har en skuffe af hver slags, og det er ikke altid ligegodt at blande dem!

Forfatter:  michael f [ 10 aug 2012, 06:23 ]
Titel: 

nederste type går også under betegnelsen lysrelæ..